造价_武 2024-03-01 16:57:43 | 山东省 安装机电预算 | 1134查看 4回答
请问送配电系统调试工程量应该如何计算?
请问,10kV高压引入至变配电室高压柜,引出两路分别至两台变压器,每台变压器带一组低压柜,请问,高压10kV以下交流送配电系统调试与1kV交流送配电系统调试数量应为多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
刚想回答来着 但想到可能定额说明不太一样 就删了仔细去看了下
送配电系统这个其实每个人理解不同 我觉得严格来说 送电和配电才对 依据北京定额写的是 一个母线段算作一次调试
例如你这个项目 送电可以算为:高压出线通过高压电缆(母线)连接—变压器—又通过母线(铜排)连接低压进线柜 这样的系统有两套对吧 再依据你这个图 我认为吧 10KV送电是2处 1KV送电也是2处 但是高压柜组就是单回路的进线 那么我就认为10KV配电装置 就一次 而1kv配电装置2次 这看你怎么理解了
反正我要是做清单 肯定10KV 跟1KV送配电都是两次 不会计较那额多
仅供参考 你认为高压就一次 低压两次也行 想法总会不同的
首次提交 2024-03-01 17:28:07 最近修改2024-03-01 17:33:08 (修改过1次)
-
没母联,也就不存在双路供电,高压就1段,调试记1;低压得看系统图,高压系统图解决不了这个问题
2024-03-01 17:06:18
-
高压配电系统调试,工程量(1)系统。
低压送电系统调试,工程量(2)系统。
首次提交 2024-03-01 18:33:13 最近修改2024-03-01 18:34:13 (修改过1次)
-
高压一个
低压 二个
2024-03-01 20:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看