• 关于超高模板的问题

    层高是4.5米,按照定额规定这时的柱梁板模板应该全是超高的,可是在报表里为什么模板面积和超高模板面积相差10倍左右,这是怎么回事???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (19) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 超高是所有面积

    2010-06-06 08:45:11 

  • 软件的默认设置你不用动 只要把楼层管理中的层高填对 按图纸尺寸正常画进行 画完 进行汇总 软件会自动给你计算 跟准的 (你先改一层试一下)

    2010-06-15 11:57:16 

  • 应该是超过3.6米部分计算超高支撑费用。 3.6米以下部分是不计算超高支撑费用的。

    2010-06-02 08:13:30 

  • 3.6米以上才能计算模板支撑超高,不是4.5米全部计算超高

    2010-06-02 09:41:58 

  • 我想你可能对超高看的不太明白 超高是指的高于3.6米的构建 像你这种情况 板和梁应该都计算超高可能没错 但柱子和墙却并不是计算全部

    2010-06-02 10:47:35 

  • 首先看看你的规则是不是改动了,其次楼梯部位没板的地方住超高会从最底层开始计算,这样算是不对的,也就是说柱找不到板的情况。 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1)现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支模高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应"每增3m"子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2)构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。 (3)支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。(注意综合解释:有梁扳的板下梁的模板支撑高度,自地(楼)面支撑点计算至板底,执行板的支撑高度超高子目。) (4)梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)÷3(遇小数进为1) 超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数 (5)柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) 注意:梁板水平构件和柱墙竖直构件的模板超高计算方法不一样) (6)墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。 (7)轻体框架柱(壁式柱)的模板支撑超高,执行10-4-148、10-4-149子目。 案例: 柱超高模板面积计算:(10m高,断面500*500) 第一次超高=3*0.5*4*1=6*1 第二次超高=3*0.5*4*2=6*2 第三次超高=(不足3m按3m计算:)=3*0.5*4*3=6*3 第四次超高=0.8*4=0.8*4 合计=6*1+6*2+6*3+0.8*4 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) 梁板按全部超高模板计算

    层高

    柱梁板

    2010-06-02 11:00:39 

  • 梁板超高一般都是全部模板工程量,而柱和墙超高只计算超过3.6米以上部分

    2010-06-13 15:49:27 

  • 超高部分,只计算支撑结构部分的增加,模板面积不变。

    2010-06-02 04:05:18 

  • 删了它直接在华一下 然后重新套下定额 试试 我以前就是这么试的

    2010-06-01 23:14:25 

  • 回答“层高是4.5米,按照定额规定这时的柱梁板模板应该全是超高的,可是在报表里为什么模板面积和超高模板面积相差10倍左右,这是怎么回事?” 你好! 在模板的计算规则中,模板的超高部分是单独计算的,软件是根据山东省消耗量定额的计算规则设置的计算规则,软件应该没有错误的。 建议你看看模板的计算规则。

    答疑解惑

    2010-06-02 06:56:11 

  • 如图,在计算设置进行正确的设置。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    层高

    柱梁板

    2010-06-01 23:18:28 

  • 梁板的超高面积是全部面积,柱的只是超高部分的面积。

    2010-06-02 05:02:28 

  • 层高是4.5米,按照定额规定这时的柱梁板模板应该全是超高的,可是在报表里为什么模板面积和超高模板面积相差10倍左右,这是怎么回事??? 检查一下,是否在定义柱、梁、板时,在做法页面,是否定额子目套的正确,工程量表达式采用的“代号”是否准确。如果这些都没问题,再检查一下工程设置,是否按照软件默认的设置了。检查好后再重新计算汇总应该说就没问题了。

    2010-06-02 06:06:24 

  • 关于梁板柱墙超高,柱、墙模板超高只计算超过3.6米的部分;而梁是需要通用工程设置来调整的。梁:平梁取与梁相交的板底标高,斜梁取与梁相交的板底平均标高;板,一般不需要。梁的超高模板面积不等于梁的模板面积。

    2010-06-02 11:08:17 

  • 我发个原来我回答超高的一个问题 这个是算超高的时候,计算方法不同的作用 一般计算设置有个超高高度(默认是3.6m)的标准,超高3.6m的体积量耗费不一样 另外计算设置中还有个超高的分段高度(一般是1m),以及分段高度的计算方法 0选项的意思是:直接是原始的总量,超高部分还是原始的量,不会乘以系数 1选项的意思是:超高(超过3.6m)的体积直接乘以一个系数,系数等于超高顶面-超高起始 2选项的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如说,4.8m,超过了1.2m,超高数量选的是不足1m(分段高度)按1个算的就是总量就是3.6*2 3选项的意思是:对于超高按分段高度算,比如说3.6~4.6乘以一个系数,4.6~5.6乘以一个系数然后求和,当然3.6m内的按原始的量算不用乘以系数 举个例子吧我截个图 例如,计算设置,我的柱高度为4.8, 超高起始计算的高度为3.6, 超高分段高度为1m, 选项为超高数量:1 进一:不足分段高度按一段计算 这样如果选的2选项的话,4.8-3.6=1.2m,超高高度为1.2m,而分段高度为1m 这样1.2/1=1余0.2,0.2不足1,不足分段高度按一段计算这时就时就按1算了,所以分段数量为2,这样如果选2项的话就是计算总量乘以分段数量,计算总量是4.8m原始的体积,分段数量为2 答 你截个画的图元,把计算式和图元属性表出来,你是算梁还是柱的,我得画一下图元看看,你的结果否则不好表达 再答: 你的梁高时500,那么梁底的标高为7.3m,,起始超高为4.5,那么7.3-7.5处的梁的超高系数为3,体积为0.9*0.2,7.5-7.8的超过系数为4,体积为0.9*0.3,再扣除柱

    2010-06-02 12:47:44 

  • 定额计算规则梁、柱超高面积只计算3.6米以上部分工程量。3.6米以下不计算超高费的。

    2010-06-02 16:16:04 

  • 你好,梁板超高一般都是全部模板工程量,而柱超高只计算超过3.6米以上部分;

    2010-06-05 15:37:25 

  • cvn就会 个就好 工igdcghdg 规范的使用 大概

    2010-06-05 18:33:28 

  • 首先看看你的规则是不是改动了,其次楼梯部位没板的地方住超高会从最底层开始计算,这样算是不对的,也就是说柱找不到板的情况。上面的老师的回答都很精彩你可以采纳其中的一个。