xdyst702 2010-06-02 11:02:48 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1096查看 7回答
首层外墙装修
(假如室内外高差为0.9):关于首层外墙面装修高度怎么确定?是用默认的墙顶到墙底标高,还是调整墙底标高为“墙底标高-0.9”?有人说有地下室的外墙面装修标高需要调整,没有地下室时标高不用调整? 我试了试,好像有没有地下室,标高都需要调整,如果不调整软件不会自动加上室内外高差部分的装修 请高手指点
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你在工程设置里面设置了室内外地平高差的情况下,算量2008在计算外墙装饰的时候,是按照室外地平考虑的,及你设置的0.9米。在装修墙面的定义里面,不用更改装修墙面的高度,默认就行。如果你将装修墙面定义的底标高改成了0.9米,那么计算结果和不更改时是一样的,所以没有必要去更改底标高。你可以查看一下两者的计算结果呀。 应该不会呀 因为关于这个问题我们同事探讨过,试过。那你把室外地坪调整一个数试试,比如-0.3米。
2010-06-02 11:14:12
-
没有地下室时,需要将基础画上,有地下室时,需要将地下室的外墙画上,这样软件就会自动将室内外高差计算到首层外墙装饰里,否则只能计算到首层的墙底,你试试看。
2010-06-02 14:54:53
-
这个只要在工程信息中相对室外标高那栏输入正确 软件是会自己考虑的(外墙面)
2010-06-02 11:12:07
-
你说的首层外墙面装修 肯定是按室外地平计算 用室内地平加0.9就是室外地平咯
2010-06-02 11:09:00
-
用默认的标高就可以,在首层软件会自动考虑室外高差部分的工程量 只要墙面是外墙标志,绘制在外墙后底标高是正负0,汇总计算后软件会自动计算室外高差的工程量,可以汇总去查看一下图元计算式
2010-06-02 11:10:16
-
根据个人习惯,一般我是室外高差为0,外墙装修时调整底标高。这样思路比较清晰,查看计算式的时候,比较直观。
2010-06-02 11:30:14
-
如果下层(基础层或地下室层)画了墙(与外墙连续),按正常画外墙面,软件自动计算到室外地坪(也就是自动考虑室内外高差部分),如果下层没画墙,那得把墙底标高修改到-0.9才行,你试试
2010-06-02 11:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看