• 在线提问您好,我想

    您好,我想问的是,穿过承台的多跨基础连梁的侧面筋是连续通过还是在承台处断开锚固的,我画的一个工程中基础连梁有的连续通过有的断开锚固,计算设置中也无相关选项修改,到底GGJ2009中对此事如何设置的,与什么因素有关?

    连梁

    连续通过

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ2009的处理原则:基础连梁的侧面钢筋均按每跨锚入承台计算。 从图片上来看,第二张图的基础连梁识别支座有问题,选中此基础连梁后没有在承台位置识别出支座,请检查一下基础连梁的标高,或者重提一下梁跨。如果提取正确,还是计算不对,请再与我联系。