秋 2010-06-04 21:07:22 | 重庆市 其他专业 | 2336查看 6回答
接地跨接线
34层高层,剪力墙结构,独橦没有沉隆缝。请问存不存在接地跨接线?施工方报了很多处,请高手指点下,从概念来讲,这个工程不存在接地跨接线呀。到底接地跨接线存在于什么地方哟?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗接地不能算跨接,有门窗接地这定额,接地跨接是引下线与圈梁连接,34高层的属一级防雷,30米以上隔层做均匀环,我粗略的算下,500多个还差不多
2010-06-06 16:59:28
-
34层高层,剪力墙结构,独橦没有沉隆缝。请问存不存在接地跨接线?施工方报了很多处,请高手指点下,从概念来讲,这个工程不存在接地跨接线呀。到底接地跨接线存在于什么地方哟? 答:存在接地跨接线,1、要根据防雷接地设计图 2、高层每三层设一道均压环,窗等各铁件均要有接地跨接线
2010-06-05 00:09:42
-
应该有跨接线。具体计算的处数是否准确,则可按照本建筑的电气设计图中相关的防雷接地图纸以及防雷接地设计说明的有关要求,进行逐一计算复核。
2010-06-05 08:15:30
-
有金属外门窗时每一个门或窗按一个点来计,没有金属门窗,应该是没有此项内容的
2010-06-05 09:14:59
-
有沉降缝的地方,应该设置跨接线。用软线连接两端的接地母线。 柱子的主筋接地引下线。
2010-06-04 21:09:15
-
1.桥架的每一处接头都要做接地跨接线,此项工作内容已经含在桥架安装的定额子目里面了。 2.明配丝接钢管的每一处接头都要做接地跨接线,此项工作内容已经含在钢管安装的定额子目里面了。 3.每一根进户的钢管都要做接地跨接线。 4.卫生间内每一件金属物体(钢管、暖气片、卫生洁具、毛巾架、肥皂盒)都要做接地跨接线。 5.外墙上的门窗都要做接地跨接线。 与有没有沉降缝没有关系。
2010-06-05 13:03:50