• 广联达安装算量2013中消防喷淋自动识别管道碰撞如何快速处理??

    在2013消防喷淋自动识别中,有时候软件会把该下翻的管道识别成相连接,如果用扣立管的话很麻烦,因为要把管道拆开后再扣,否者还会多出来管件

    立管

    下翻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:一般主管支管有高差,你没有正确按实际定义管道标高,所以造成了这种交叉,多出交叉处的通头了;处理方法:1、扣立管,然后把主管合并,防止多计算主管通头;2、正确的定义标高;3、批量选择支管,修改标高,然后也许要合并主管,防止多计算通头。

    2015-03-23 08:14:56 

  • 你可以先画出来下发管道,注意标高,然后在识别主管

    2015-03-21 10:58:26 

  • 定义成不同的标高,互不相扰。就不用扣立管了。

    2015-03-21 14:35:18 

  • 使用“扣立管”功能,可以将一段水平管分成两段标高不同的管道且同时根据高差值生成一段立管

    2015-03-21 10:48:58 