渣猪 2023-10-31 09:14:06 | 广东省 土建 | 213查看 2回答
请问暗柱的纵筋搭接区箍筋加密是按柱的计算规则还是按剪力墙的计算规则?
2023-10-31 09:44:39 补充
如果按柱、或者按墙,有什么依据吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按柱
2023-10-31 09:42:04
-
因暗柱是加强构件,同柱做法
2023-10-31 09:45:08
-
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
-
Lc扣除暗柱的距离(加强剪力墙)是310,剪力墙竖筋间距是200,布置几根剪力墙纵筋?
Lc扣除暗柱的距离(加强剪力墙)是310,剪力墙竖筋间距是200,用参数化暗柱定义,那么Lc扣除暗柱的范围内布置2根还是4根剪力墙纵筋?
-
请问各位,墙柱在基础区的箍筋怎么计算,只计算外侧箍筋还是都要计算?
因为图集规定柱子在基础区是只需要计算外侧箍筋而已,原因是因为柱子基础区的箍筋只是为了定位竖向钢筋???那么墙柱是否也只是计算外侧钢筋而已??
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看