直筋为负数
用2009计算钢筋的时候,柱子的直筋计算为负数,层高设置为3M,在同一层有部分正确,一部分不正确,计算设置都一样,请问下,这个怎么解决
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不会吧,你上下相邻楼层都有柱子吗?
2010-06-07 11:19:55
-
检查一下柱和梁的标高,还有柱上下层的钢筋直径、是不是有上层大下层小的情况
2010-06-07 11:20:50
-
回答;如下解释; (1)第一种可能原因是与该柱相关的构件导致柱高度小于柱在本层的露出长度,例如与该柱相交的梁集中标注或原位标注标高信息、板标高、基础高度导致本层柱高度小于柱在本层的露长度。 A、查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算柱钢筋时,柱直筋长度成为负值无法计算(柱钢筋长度=柱高-本层露出长度+上层露出长度)。 B、查看与柱相交的板的标高与厚度,如果板的标高过低会压低柱高度,或板厚信息太大,导致柱钢筋长度为负值。 C、查看与柱相交的基础厚度,如果基础厚度信息太大,也会导致钢筋长度为负值。 ——解决方法: 出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按以上方法检查梁、板标高,这种情况往往是梁板标高错误导致,修改到正确的标高即可。 (2)第二种可能原因是上下层柱的钢筋直径变径,上柱钢筋直径大,下柱钢筋直径小,这时两柱纵筋连接时,连接区域下移在下层钢筋直径小的连接区域进行连接,本层柱钢筋的长度计算公式为=柱高-本层露出长度-节点高度-上层钢筋在本层的露出长度,若上层钢筋在本层的露出长度与本层露出长度、节点高度之和大于柱高时, 例如本层柱高2000mm,节点高度750mm,本层柱钢筋长度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也会出现这种提示。 ——解决方法: 出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,若实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值,使软件能汇总过去。 (3)第三种可能原因是在顶层绘制短柱时,柱高小于柱的露出长度也会出现错误提示。在顶层,柱高大于层高时,例如层高2.8m,柱高为3.2m。此时在绘制柱的时候,会将多出的400mm高的柱子绘制在上一层,此时汇总计算就会报上面的错误。原因是下层的柱纵筋要伸至本层一个露出长度,这个露出长度有可能大于400mm,而在计算本层钢筋时,先要减去一个下层钢筋露出长度,所以就会出现钢筋计算结果小于0的情况。 ——解决方法: 遇到这种结构,如果把柱子分开画,即使计算结果不小于0,那计算结果也是不正确的,因为柱钢筋从2.8m处断开了,实际中,柱子的钢筋是直接伸直柱顶的。所以我们在绘制柱子的时候,可以直接将柱子的高度修改为3200mm进行绘制。
2010-06-07 11:54:34
-
1.检查基础层的梁、基础梁的标高,看是不是梁、基础梁的标高调整到了其他楼层; 2.查看本层与柱相交的梁原位标注信息是否合理; 3.查看这些柱上层同位置柱的直径是否比本层直径大; 4在属性中查看柱的标高,是否合理。
2010-06-07 13:44:44
-
应该是标高的问题。仔细检查检查。
2010-06-08 17:42:33
-
查看柱子的标高 是否有问题
2010-06-07 18:46:55