li****@sina.com 2010-06-07 12:58:06 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 452查看 11回答
请输入您要解决的问题在钢筋里,剪力墙把暗柱全包起来和不全包出的量不一样,为什么?谢谢!
None
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“在钢筋里,剪力墙把暗柱全包起来和不全包出的量不一样,为什么?” 你好! 剪力墙把暗柱全包起来,软件是按剪力墙的加强进行计算的,它是剪力墙的附属构件。 不全包起来,就是框架柱或者附墙柱,锚固、搭接按框架柱的要求进行计算了。 你可以对比一下前后钢筋的工程量详细的计算公式,就可以看出哪里不同了。
2010-06-07 13:01:32
-
6、墙:按图示中心线长度乘以墙高及厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的面积。剪力墙带暗柱一次浇捣成型时套用墙子目:剪力墙带明柱(一侧或两侧突出的柱)一次浇捣成型时,应按结构分开计算工程量,分别套用墙子目和柱子目。 7、墙净长不大于4倍墙厚时,套柱子目;墙净长大于4倍墙厚时,按其形状套用相应墙的子目。
2010-06-07 17:28:40
-
你就按图纸给的尺寸绘制 计算出来的结果要是不一样 建议你找广联达的服务人员帮助你分析一下 看那地方出错了 一次解决完这样下次就不能在有了
2010-06-07 13:20:43
-
回答:首先在钢筋里,剪力墙构件正确的画图设置计算钢筋是剪力墙构件必须封闭绘制,遇暗柱和端柱不需要断开设置,把暗柱全包起来画,在计算钢筋才正确,软件会自动判断遇暗柱和端柱进行计算钢筋工程量。
2010-06-07 14:06:36
-
剪力墙把暗柱全包和不全包的区别就是在于他们是否是分开的, 如果是全包,剪力墙和暗柱就是一个整体,统一按剪力墙来算; 不全包,就是分别按墙与柱来算!
2010-06-07 14:25:41
-
剪力墙中的暗柱是剪力墙的一部分,计算时必须用剪力墙把暗柱全包起来,不按这种方式,一是钢筋计算不准确,再有就是导入图形后,剪力墙中间会出现洞,即暗柱的地方也没有墙的情况。
2010-06-07 14:08:55
-
剪力墙与暗柱,在画图时只要紧密衔接,就算结果就是一样的。
2010-06-07 13:58:21
-
在钢筋里,剪力墙把暗柱全包起来和不全包出的量不一样,剪力墙如果把暗柱全包的时候,软件就会把剪力墙的水平筋自动伸到外面并按规范增加15-*d,暗柱的箍筋照布置。 如果你绘制时只画剪力墙的净长时软件就会把暗柱当为端柱或框架柱进行计算,此时剪力墙的水平筋的长度就是净长+2*Lae。 如果剪力墙画到暗柱或端柱或框架柱的定位点上,它就会自动判断是暗柱或端柱或框架柱,它就会自动作出正确的计算结果。 所以正确的绘制方法是绘到定位点!而不是全包,也不是净长。
2010-06-07 16:11:11
-
为什么会不一样呢,剪力墙中包含着暗柱,所以剪力墙全包暗柱与不全包暗柱的量应该是一样的。
2010-06-07 18:00:36
-
图形里,剪力墙的量已经包含了暗柱了,所以钢筋向图形导入时,就不能导暗柱了 钢筋里,暗柱钢筋与剪力墙的钢筋不一样,所以需要新建
2010-06-07 17:42:26
-
正确的画法是剪力墙要将暗柱全部包起来。
2010-06-14 08:50:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看