• 剪力墙的问题

    这是我在在新干线上看到的问题。。。其实也是我的问题。。 请问在2009钢筋算量中,我有这样一操作经历:一道砼墙和L型暗柱,在画墙时,与墙平行的L型暗柱一边满画与画到轴线,钢筋量是相同的,可是与墙垂直的L型暗柱的一边,画与不画,结果就是钢筋量0(无)与有的区别,请问L型暗柱与墙垂直的这边,要不要画上墙呢? 前面有人解答过,说是为了导入土建主体算量,就要把与墙垂直的L型暗柱的一边画上墙,要是单为了算钢筋,画与不画是一样,可是我的操作结果画与不画钢筋量就是不一样,您可试试看,我认为他们的解答缺乏依据。 另外我以前额观点是暗柱里面要画剪力墙。。只是为了方便土建装修的计算。。但是我在导入时把暗柱导入不就是行了吗?如果真对钢筋有影响的话。。那岂不是不管图纸中的暗柱多么复杂。。都要画剪力墙覆盖吗?如果有一点没覆盖 钢筋影响就蛮大啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因为我一直是做钢筋,所以我是选择不画的,如果你要画上并且要两道墙的钢筋量互不关联,需要修改节点设置,软件默认是外侧水平钢筋转通的,所以墙画与不画的钢筋量差就有了。。。。。个人意见,仅供参考。 你的意思是说 你在做的时候没有画暗柱里面的剪力墙。。是因为你重新设置了软件的默认的计算规则。。这样钢筋算量就不会有什么影响呢?? ----------我没有画暗柱里的墙,软件默认状态下和画墙修改节点设置是一样的,你可以自己测试一下。 你说的我也理解了。。知道两种差别在哪。。那如果是为了算钢筋。。我不知道实际中到底是怎么施工滴。。所以不知道怎么来算。。是墙通画 还是不覆盖暗柱。。以前别人叫我先画墙了再画柱。。现在觉得不画墙也行。。但是两者的钢筋量的差别太大了。。实际到底咋样地另外先画墙的一个好处也可以方便后面画暗柱。。。是这样的吗?------------实际中般就是按照我的截图这样做的,你可以按照我的截图这样设置。

    导入土建

    2011-01-04 18:07:30 

  • 按设计要求修改计算设置。

    2011-01-05 09:13:18 