    构造柱的截面没有规范或者要求说不能小于240*240的,一般都是根据墙厚来确定的,构造柱在设置的时候要认真看结构设计说明,上面有设置构造柱的各种情况,比如当墙和门之间的墙垛小于多宽是需要设置抱框柱或者构造柱(一般这种情况图纸上的结构说明都会附图)之类的,这个要细心以免丢东西。构造柱一般在当墙长大于多少的时候设置构造柱啊,还有就是墙与墙交汇处怎么设置构造柱啊,这样的问题都会在图纸的结构设计说明上体现。

    2010-06-09 15:51:51 

  • 在框架结构中,凡是后砌填充墙的,应根据施工及验收规范及相关的标准图集做法施工。在T、L、十及窗宽大于2.1m时洞口侧边增加构造柱都要考虑的。构造柱应根据墙厚来设置,规范上也没有要求不得低于240mm。只要设置构造柱就要设置砌体拉结筋的。

    2010-06-10 07:47:56 

  • 构造柱的截面一般为墙厚 * 240

    2010-06-10 17:16:49 

  • 预算中,非抗震结构的框架结构中,240墙与120墙、120墙与120墙、180墙与180墙相交处一般情况下是需要设置构造柱,构造柱上的拉接筋是需要考虑的。 有人跟我说构造柱不能小于240*240的截面,没有这个规范或者规定的。

    2010-06-10 12:54:57 

  • 非抗震结构的框架结构中,240墙与120墙、120墙与120墙、180墙与180墙相交不需要每处设置构造柱,构造柱与墙连接拉接筋要考虑。详见钢筋混凝土施工及验收规范和设计规范 有人跟我说构造柱不能小于240*240的截面没有这个规范或者规定。

    2010-06-09 15:42:37 

  • 一般结构设计总说明中会对构造柱的设置给予规定。当然具体的构造柱设计会套用 XXX图集来要求施工单位按图集施工。因此构造柱的截面尺寸是根据设计和图集要求来做的。通常情况下从方便施工的原则出发构造柱的截面尺寸是很墙厚度相同的。

    2010-06-09 15:44:28 

  • 构造柱都是按照墙体的厚度来设置的,一般在墙体的拐角、丁字处、端部、中部位置设置,没有规定必须是240mm的,如果是240mm的墙,那么就应该是240mm的构造柱

    2010-06-09 15:39:11 

  • 构造柱的设置要详见具体的结构设计说明,如果设计无说明,一般在墙体的拐角、丁字处、墙长大于5M等都应设置构造柱。造柱的截面没有规范要求说不能小于240*240的,这个是根据墙宽来设置的。

    2010-06-09 20:35:36 

  • 设置构造柱应该根据图纸上的要求来设置。如果图纸要求在墙体的拐角、丁字处、端部、中部等地方设置构造柱。那就不管是多厚的墙体都应该设置构造柱。