• 关于构造柱的问题

    基础层标高是-7.6~ -2.19其中在-7.6~ -4.6时构造柱是370*370的,-4.6~ -2.19时构造柱是240*240,请问这样的情况应该怎么定义?我是在基础层中以-4.6为分界定义构造柱,但是算出来的量是不对的。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以分别定义两个构造柱,然后调整好构造柱的标高直接画上即可。

    2010-10-13 15:27:43 

  • 在基础层中以-4.6为分界定义构造柱,这样处理时正确的; 把需要锚固的钢筋打上锚固符号,也就是-4.6m以下的那部分柱的主筋输入为4A12*的形式,再看看计算结果;

    2010-10-13 12:14:44 