烟火 2023-11-21 00:52:00 | 陕西省 安装结算审核计价软件GCCP安装算量GQI | 1141查看 1回答
消火栓内球阀以及消防电电线问题
陕西的安装大神看过来!有求助!
项目是用陕西09清单04定额
1、消火栓内的球阀及快速取水装置:按通常考虑应属于消火栓内软盘成套设施,且图集说球阀和软盘成套供应,但消防单位不认可。认为含球阀但不含球阀取水口等其他,即使说球阀供应包含,但定额也未说明含安装。
2、各类消防电线软线电缆,按陕西09清单计量规则,电线出开关按钮的预留不单计。但是施工单位认为消防的电器具不是按钮,死活要200mm的预留。
有没有大神有更强有力的依据?类似定额办解释说明之类
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、消火栓安装分(普通)与(自救卷盘),带自救卷盘的安装费高了近(20%),球阀与自救卷盘的主材费在消火栓箱的设备费里面体现。
二、弱电与清单不同,强电的开关、插座、灯具里面都有0.2m的电线预留量,弱电没有,因为弱电不知道设计会采用线缆(光纤、软芯线、双绞线、控制线、网线、同轴电缆)。可以到定额站去查询(免费的)
2023-11-21 05:11:39