燕子 2010-06-10 18:00:57 | 内蒙古自治区 其他专业 | 2414查看 6回答
钢筋锚固处是否可以焊接
在施工过程中,筏板基础中基础梁为4.5m宽1.5,其中上层钢筋锚固进基础梁150mm处出现焊接(闪光对焊),其中底板就根梁,上有柱为工业建筑中焦化的煤塔。不知可否焊接呢。谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以的,只要焊接满足要求,接头实验合格就行
2010-06-10 18:02:04
-
你好! 按受力的理解,你的这个对焊不应该在基础梁中,应该在梁梁之间的中间部分;
2010-06-10 18:05:05
-
回答:一般锚固处不设焊接接头,但施工遇到这种情况了,也可以采取焊接处理,焊接一般采取双面搭接焊,满足锚固需求。
2010-06-10 18:03:31
-
答;在施工过程中,筏板基础中基础梁为4.5m宽1.5,其中上层钢筋锚固进基础梁150mm处出现焊接(闪光对焊),其中底板就根梁,上有柱为工业建筑中焦化的煤塔。可以进行焊接,你可以参考下以图集规范要求。如下图:
2010-06-10 18:58:36
-
在锚固区内不能接头!这是明文规定的,
2010-06-10 21:07:17
-
不可以焊接,焊接点必须要离开锚固点边为200MM以上。
2010-06-11 09:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看