• 这种梁标注的钢筋是怎么布置的

    KL12(2) 300*500 c8-100/200(2) (2c14);4c18 请问这种钢筋的通长筋只有上部四根通长18的嘛?其余每跨中部设置2C14的架立筋? 顺便再问个问题 里面的(2C14)在梁平法表格里要不要双刮号? 再提个问题 现在支座负筋都是只标注一边 如果我在第一跨的右边标注3C18,又在第二跨左边标注3C18。 与只在第一跨标注3C18 计算有差别吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是这样子的,那“4c18”是梁的底部钢筋,因为它是标注在冒号后面的钢筋信息,梁上部支座钢筋应该是标注的原位标注的位置。 “你还没回答完呢。。。继续啊”基本完了,还有什么问题呢? (2C14)输入时是要带括号。 “我还有顺便的下面俩个问题 你看完吧 谢谢 这是纠缠我很久的东西”,同一个支座输入信息时,输入在工边或者右边任何一边都可以,两边都 输入也可以,只是麻烦一点。

    2010-06-13 21:31:26 

  • 4C18是底部钢筋,(2C14)是上部架立筋,要带括号的 现在支座负筋都是只标注一边 如果我在第一跨的右边标注3C18,又在第二跨左边标注3C18。 与只在第一跨标注3C18 计算有差别吗? 这个没区别,计算出的钢筋量一样

    2010-06-13 21:40:14 

  • 定义框架梁,上通长筋中输入(2c14),“()”不能丢,这个是架立筋;4c18是下通长筋 意思就是,KL12(2)没有上通长筋,只有支座筋(原位标注输入)、架立筋和下通长筋