• 关于过了与框架梁的问题

    我现在的工程中,窗顶到框架梁底只有250距离,窗口比较大,按要求就是设400的过梁,高度不够的情况下,结构设计说明中要求就是把框架梁加高,框架梁的箍筋加大,过梁的受力筋照旧配置。想问问专家,这种情况在软件里怎么设置呢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 按照你说的图纸设计要求,建议将圈梁部分的钢筋在单构件中输入,框架梁钢筋按图纸设计要求设置就可以;注意实际施工中过梁的箍筋是框架梁箍筋加长的,在单构件中输入时,箍筋部分只是框架梁箍筋的加长部分,根数按过梁的箍筋根数计算; 在导入到图形算量软件中时,要注意过梁是需要单独绘制的,高度就是到框架梁低的。

    2010-06-14 10:48:05 

  • 回答;这样局部增加的钢筋自己按手工分析的思路在单构件里编辑设置处理即可

    2010-06-14 10:28:53 

  • 那就不要设置过梁了,你在仔细看看图纸,应该不用设置了

    2010-06-14 10:22:27 

  • 在柜架梁定义时(或者修改)将过梁钢筋同时输入,应该加大的箍筋 也按要求定义。

    2010-06-14 10:24:15 

  • 把加高部分加在现有框架梁的下部即可

    2010-06-14 11:08:05 

  • 可以试试这样的方式,互相学习吧:从设计要求来看,此部分的过梁以框架梁替代,故此将此部分的框架梁尺寸调整250,过梁钢筋按照要求直接输入在平法表格中(点中该道梁后,选平法表格,在表格中直接增加该受力筋就可以,并按箍筋尺寸增加加长的箍筋长度),这样在钢筋中不少算钢筋,在导入图形中相对的可以再不对此进行调整相关工程量了,比较简单有效。你试试

    2010-06-14 14:14:55 

  • 一般这样的情况在结构说明里面有大样图,用框架梁代替过梁的,按图纸要求把钢筋加里面就可以了,在编辑钢筋里面加。