    你好请问下以下这些问题

    1、24口配线架至网络、数据等插座是否都要算一个跳线在配线架那边。理线架

    2023-12-12 11:58:03 补充

    2、像这种理线架是24口模块配线架+24口光纤配线架的数量还是,单独光纤配线架的数量有误

    2023-12-12 11:58:21 补充

    3、尾纤和光纤跳线是不是这样理解,按照总的芯数之和计入,如图应该是2*12*3答疑解惑

    2023-12-12 11:58:42 补充

    4、光模块是不是图纸数量标注有误应该是6个广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:图中跳线是配线架至交换机使用, 有多少个用网终端口(链路)就算多个跳线。


    问题2: 可以按配线架总数计算理线架, 一般他们是配套使用。


    问题3:尾纤可以这样计算(用于光缆与设备连接), 跳线不行(设备与设备之间连接)。


    问题4:光模块用在原有(内外)核心交换机上,图上只显示了2条线路,2个应该没错。