• 梁与暗梁的区分使用

    我在做的工程柱子为暗柱,柱子平面图上有T型柱子和一字型柱子组合的形式,组合柱子中间部分为剪力墙长度约250mm,暗柱我使用构件-暗柱表输入,问题1:现在画暗柱中间的剪力墙,我是只画与暗柱不重合的部分还是暗柱重合的部分也要都画上剪力墙?钢筋是怎样计算剪力墙与暗柱重叠部分的。问题2:我导入图纸自动提取识别梁,梁的标注有kl、bkl、ll,请问框梁我在“梁”里新建图元,暗梁和边框梁是否要在“墙-暗梁”里新建图元,不能使用自动识别,直线画暗梁的时候是从柱子边线开始画,还是从柱子中点开始画,暗梁可以深入到柱子吗,支座在柱子内。 我不太熟悉钢筋,以上对画法的疑问是担心钢筋量有误。期待您的解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗梁是剪力墙的一部分,所以暗梁不存在“锚固”问题,只有“收边”问题,暗梁的长度是整个墙肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墙开裂,暗梁纵筋构造见03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造。 纵筋长度=梁长-保护层+弯折长度(15D) 箍筋根数=ceil(暗梁长度/间距)+1 注:暗梁侧面纵筋同剪力墙水平分布筋。 框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。    现在结构设计中对于框架梁还有另一种观点即需要参与抗震的梁, 纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。   框架梁的建筑标高与现浇板的建筑标高在建筑图中一般是一样的,而结构标高一般要比建筑标高底几公分(一般5cm),但是框架梁和现浇板的结构顶标高一般也是一样的,特殊情况如厨房卫生间需要降板处理时则和降下去的楼板顶齐平.

    2010-06-15 13:18:40 

  • 1:现在画暗柱中间的剪力墙,我是只画与暗柱不重合的部分还是暗柱重合的部分也要都画上剪力墙?钢筋是怎样计算剪力墙与暗柱重叠部分的。 暗柱部分画上和不画上剪力墙在钢筋中对计算结果是没有影响的。对于剪力墙与暗柱重叠的部份,水平钢筋通过,竖直钢筋,从距暗柱边S/2处开始布置。 2、暗梁不需要识别,可以定义好以后,用智能布置到墙。暗梁的钢筋同剪力墙的钢筋计算是一样的。水平钢筋连续。

    2010-06-15 13:08:36 

  • 1,暗柱是剪力墙中的竖向加强带,应该先画剪力墙(有柱子的地方也要画墙。)再布置暗柱。2,暗梁要在墙的暗梁定义,可以智能布置在墙上。如果用直线画要从轴线交点到另一轴线交点。暗梁同暗柱一样也是剪力墙的横向加强带,必须在剪力墙中。

    2010-06-15 13:35:46 

  • 画暗柱中间的剪力墙,暗柱重合的部分也要都画上剪力墙; 框架梁在梁里面建构件,暗梁在墙里面建构件; 直线画暗梁的时候是从柱子中点开始画比较好。

    2010-06-15 13:10:25 

  • 1:画墙可以把重合的部分全部画上,软件会自动扣减重合部分的钢筋的。 2:画暗梁的时候暗梁可以深入到柱子的。

    2010-06-15 13:14:13 

  • :现在画暗柱中间的剪力墙,我是只画与暗柱不重合的部分还是暗柱重合的部分也要都画上剪力墙?钢筋是怎样计算剪力墙与暗柱重叠部分的。 为什么叫暗柱?因为他是墙体的一部分而又强与墙体,没有墙体他就不叫暗柱该叫框架柱了。 问题2:我导入图纸自动提取识别梁,梁的标注有kl、bkl、ll,请问框梁我在“梁”里新建图元,暗梁和边框梁是否要在“墙-暗梁”里新建图元,不能使用自动识别,直线画暗梁的时候是从柱子边线开始画,还是从柱子中点开始画,暗梁可以深入到柱子吗,支座在柱子内。 暗梁不是直线画的是有墙体的部分有暗梁。你定义的是在“墙-暗梁”里新建图元吗?

    2010-06-15 13:58:04 