• 梁箍筋问题

    箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 中,11.9d是不是弯钩直段长度,8d是不是弯折部分长度,如果11.9d是直段长度的话,03g101-1第35页中,箍筋和拉筋构造中是10d和75mm取最大值,是不是我的理解错误。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 你说的11.9d是弯钩直段长度与弯曲调整值的和,8d是箍筋直径长度按外皮计算箍筋长度; 03g101-1第35页中,箍筋和拉筋构造中是10d和75mm取最大值;是指 平直段的长度。 一般保护层的厚度是指构件表面到构件受力筋的外表面的尺寸,你如果按你说的公式箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d就少算了箍筋直径的8个面的长度,按照箍筋外皮计算箍筋长度,这就是错误的,需要另外加上8倍的箍筋直径,这样才正确。 不知道你是否能够明白。 现在的钢筋翻样大多数是手工的,软件仅仅是一个辅助,有些钢筋工还不是很会用,就算是用软件翻样,也是需要手工调整部分钢筋的。 想做钢筋这行,应该是实际的下料与理论知识相结合来做比较精确,实际的绑扎你可以学,会就可以,不需要绑扎太多,关键是你知道怎么做就可以了。 可以加我的广联达号6552609 你可以到新干线首页,下载广联达新干线的软件,安装后,输入你现在的号码和密码登陆后,就可以添加我为好友的,界面同球球一样的。

    2010-06-16 13:57:43 

  • 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么来的呢。 先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 (326 KB, 下载2,491 次) 是这么描述的: “第3.3.4条 一、Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径(d0)的3倍(见图3.3.3.1);用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径(D)不宜小于钢筋直径的4倍;Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径(d0)的5倍” “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩, 弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。 弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d

    梁宽

    03g101-1

    答疑解惑

    2010-06-16 14:21:18 

  • 你理解是正确的,但是这里还有一个弯折的问题,所以是按照11.9d计算,而不是按照10d计算。

    2010-06-16 13:56:13 