• 基础梁箍筋问题

    基础梁在柱支座两边的箍筋直径不同时,支座节点范围内的箍筋按哪种设置 11G101-3 p72 图集上说节点按梁端第一种箍筋增加设置(不计入总道数) 不明白什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁在柱支座两边的箍筋直径不同时,支座节点范围内的箍筋按哪种设置? 按支座中心线分。 11G101-3 p72 图集上说节点按梁端第一种箍筋增加设置(不计入总道数),意思是节点区箍筋的设置范围不纳入梁端第一种箍筋的范围,是另外增加的。

    2012-12-01 10:08:30 

  • 梁一般都是以柱为支座的,梁的箍筋计算从柱边开始的,所以箍筋的个数不包含支座内的箍筋个数,支座内的箍筋型号同第一种箍筋型号

    2012-11-30 16:36:49 

  • 1、基础梁是不能以柱或墙为支座的,它们都在是基础生根的,所以支座的钢筋,就不需要考虑是按哪种钢筋的问题 2、既然不以柱为支座,按基础梁箍筋起起是按距柱端的50来布置的,节点区的箍筋不算在基础梁的箍筋范围内