• 2009钢筋里的剪力墙压顶梁布置

    2009钢筋里的剪力墙压顶梁怎么布置?YDL=200*500,A8@150(2),2B20;2B20,G2B20。是用暗梁代替呢还是怎么定义?广东地区
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2009钢筋里的剪力墙压顶梁怎么布置?YDL=200*500,A8@150(2),2B20;2B20,G2B20。是用暗梁代替呢还是怎么定义?广东地区 答:就是使用暗梁来做的, 暗梁是剪力墙的一部分,所以暗梁不存在“锚固”问题,只有“收边”问题,暗梁的长度是整个墙肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墙开裂,暗梁纵筋构造见03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造。 纵筋长度=梁长-保护层+弯折长度(15D) 箍筋根数=ceil(暗梁长度/间距)+1

    2010-06-17 22:01:51 

  • 用圈梁画即可

    2010-06-17 22:07:08 