真是浮云 2010-06-17 22:32:20 | 北京市 其他专业 | 742查看 4回答
消防和电气的问题
1,气体灭火系统中,“七氟丙烷灭火储存瓶”应该套哪项定额? 2,“气体灭火盘”的图片和作用,应该套哪项定额? 3,“回去查一下”气体喷头“的图片。 4,控制模块的”单输出“和”多输出“的区别是什么?单输出模块和多输出模块分别在 什么时候使用? 5,洗脸盆、大便器在套定额时,还用额外再计入一个”角阀软管“的主材吗? 5,6(BV-3*16SC32)该标注标识表示什么意思?前面的“6”是代表什么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、七氟丙烷灭火储存瓶应该根据储存瓶的容积套用给排水定额中的7-58至7-63中的任意一项 2、气体灭火盘是与火灾报警主机联动控制气体喷洒的,根据所需控制的路数套用电气定额中11-28或11-29 4、控制模块的单输出是指只控制一路动作的输出模块,多输出模块为可以控制两路或以上动作的输出模块,一般多为双输出模块,其实相当与2个单输出模块的作用,如果有两个在一起的设备需要控制可以使用双输出模块
2010-06-24 11:09:56
-
直接在安装定额里查找
2010-06-17 22:58:42
-
5、角阀不再套定额,已包括在洗脸盆、大便器内了 6、6是6个BV-3*16SC-32. BV-3*16SC32 是3根16MM2的导线穿DN32的钢管。 4、多输入模块在多线制常用,单模块多用在总线制。
2010-06-18 06:24:40
-
安装预算中有些是没有专门的定额子目,有时可以借用施工工艺相同的子目,也可以补充子目,具体灵活运用的!
2010-06-18 18:54:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看