• 独立基础上的柱插筋

    我这个是独立基础,基顶标高-1.3。我先把首层的柱子画完后直接复制到基础层,然后把柱子的标高分别调为正负零和基底标高。。但汇总出来后,柱子的基础锚固部分正确了,但基顶至正负零的钢筋就没算了。。然后我增设了一个-1层,在负一层画了柱子,但汇总发现,-1层只计算了上层的露筋长度和基础的锚固,而本层的-1.3没算,箍筋也只有2根。。我试了很多方法,都无法准确计算柱子钢筋。。请高手指教,问题出在哪!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你不用增设-1层,直接画基础层柱,和上部楼层柱,柱子钢筋你不要中间看他的汇总量,你将楼层画完后计算一下柱子钢筋总高度是不是正确的就行了,因为中间由于你没有画完所以你看到的钢筋好像是长度不对,画完后再看就对了 箍筋根数只是基础内的两个箍筋,基础顶部以上的箍筋在上面一层中计入的 广联达软件还是可以信任的,不过你的思想很好,总是问个问什么,你是个好预算员

    2010-06-19 09:04:02 

  • 从首层复制后一般是不需要修改标高的,软件会自动识别的。至于钢筋,你可以看看他的计算式,就明白了。

    2010-06-19 08:58:09 

  • 你好:基础中不要定义柱子钢筋,只要在一层中定义就好了,在一层定义柱子的时候,把柱子的底标高填写正确,应该是独立基础的底。

    2010-06-19 09:01:50 

  • 可以不用建立地下室层。基础顶到正负零的钢筋是在首层的柱子里面。基础层只计算预留插筋和在基础内的箍筋。 你可以将首层的钢筋和基础层的钢筋相加一下,看总长度对不对。 从基础顶到正负零的箍筋,也是在首层的柱中统计,你可以验证一下。 在基础层,软件只计算在基础内的2根箍筋。 解决这个问题最好的办法,你将首层的钢筋量和基础层的钢筋量合计一下,看量少了没有。应该是没有少,只是软件将这部分钢筋放到哪一层统计的问题。

    2010-06-19 08:50:55 

  • 在基础层把柱的底标高删除了,软件就默认了基底标高。把顶标高改为0。 在一层把柱的底标高改为0,顶标高改为一层的顶标高。 试试吧

    2010-06-19 08:51:49 

  • 没有地下室的就不要建地下室,建了更麻烦 你将首层柱子的底标高改为-1.3,这样从±0.000到-1.3那段高度的柱子会算到首层里去的了,其实从结构设计方面来说,他们建立模型的时候也是将基础顶到±0.000那段柱子归并到首层里算的(在没有地下室的情况下)

    2010-06-19 09:30:37 