• 剪力墙遇暗柱时水平钢筋

    剪力墙遇暗柱时水平钢筋为什么是加锚固长度,不是弯到对边加15*d?

    问题补充:内侧钢筋软件也是锚固,而不是15*d?怎么在软件里设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不知道您用的是钢筋哪个版本。315与528版本对暗柱、端柱的判断原则有变化。 ?315版:按柱截面大小判断,与柱类别无关。当柱与墙同宽时,按暗柱计算,当柱截面大于墙时,按端柱计算 ?528版:调整剪力墙遇到暗柱的判断方式,当遇到暗柱时,无论暗柱截面大小,始终伸至端部弯折,当为非暗柱时,才判断柱边是否与墙边平齐,平齐一侧伸至端部弯折,不平齐一侧到柱边锚固Lae。 ?因此,如果您用的是315版,柱类别为暗柱,且柱截面比墙宽或柱类别为端柱,且截面与墙同宽时,软件均会按遇端柱节点计算。如果您用的是528版本,柱类别为端柱,请将图放大,看看是不是墙边线与柱边线不对齐

    2010-06-19 12:22:48 

  • 参照图集修改设置内容: 可以修改节点设置,默认是15d 不知道,最好用正版的,上面图集解释不是锚固要求是构造要求。 这个就是含有暗柱的情况呀

    钢筋软件

    内侧

    答疑解惑

    2010-06-19 11:58:35 

  • 剪力墙遇暗柱时水平钢筋为什么是加锚固长度,不是弯到对边加15*d? 答:你可以在钢筋计算设置------节点设置去修改的,对以绘制好的剪力墙要做修改的话,选中构件后在编辑属性里去修改的。 见下图:

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-06-19 12:16:11 

  • 1) 剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

    2010-06-19 11:52:05 

  • 答;这个是你绘图的问题.你在绘制剪力墙结构件时,在暗柱构件下也需进行绘制剪力墙构件,剪力墙的钢筋才会计算正确,如果你在暗柱下没有绘制剪力墙构件时,剪力墙的水平钢筋是按锚固进行计算的.

    2010-06-19 13:31:21 

  • 是不是因为你的墙体没有画到暗柱顶端?

    2010-06-19 13:39:04 

  • 只要设计使用的是03G101-1等系列图集,没有必要进行设置,按默认设置即可

    2010-06-19 13:34:48 

  • 软件上的做法都是根据03-101图集上来的,但也是可以选择的,想要什么样的结果,就根据自己的选择。

    2010-06-19 13:45:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题