• 人防工程,基础已经施工完。由于降水造成基坑内(地下室外墙四周)排水。那排水费怎么套定额

    人防工程,基础已经施工完。由于降水造成基坑内(地下室外墙四周)积水。那排水费怎么套定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、既是降水造成的,费用自然计入降水,降水若由你方施工,则不应单计算,若降水由单独的单位施工,由甲方协调,从降水费用中扣除,返还你方。 2、若是下雨造成,应归入冬雨季施工费,

    2010-06-21 09:56:08 

  • 明排水已包含在雨季施工措施费里不再单独增加费用

    2010-06-20 11:30:45 

  • 应该是按照台班,有降水台班定额,或者现场办理签证即可

    2010-06-19 15:24:42 

  • 降水问题应该现场办理签证,按照签证单结算。

    2010-06-19 15:27:11 

  • 先看造成积水的原因,再搞鉴证,按签证结算

    2010-06-19 16:00:30 

  • 答;如你可以让甲方办理井点降水,按轻型井点降水进行处理排水的问题.

    2010-06-19 16:58:02 

  • 江苏的定额里直接由地下室基坑排水定额可以套

    2010-06-19 18:34:27 