半斤八两 2023-12-29 11:51:27 | 辽宁省 安装 | 228查看 2回答
前辈:关于系统图请教
截图中WDZN-YJY-3*35+2*16/SC50是代表XF-2配电箱的接入电缆型号,而WDZN-YJY-7*16/SC50代表XF-2配电箱至供水泵之间的配线,这样理解对么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不对,根据你的截图可知,一个为电源回路,另一个为启动转换回路,这两种电缆都是从XF-2配电箱接到泵上,XF-2配电箱出2个回路WP1和WP2接到自喷供水泵,WP1电缆为WDZN-YJY-3*35+2*16/SC50+WDZN-YJY-7*16/SC50
2023-12-29 12:05:28
-
两种线都要计算,你就当同时敷设就可以了,这涉及到降压启动和运行起来后的电源转换
2023-12-29 13:54:56