• 前辈:关于系统图请教

    配线

    截图中WDZN-YJY-3*35+2*16/SC50是代表XF-2配电箱的接入电缆型号,而WDZN-YJY-7*16/SC50代表XF-2配电箱至供水泵之间的配线,这样理解对么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不对,根据你的截图可知,一个为电源回路,另一个为启动转换回路,这两种电缆都是从XF-2配电箱接到泵上,XF-2配电箱出2个回路WP1和WP2接到自喷供水泵,WP1电缆为WDZN-YJY-3*35+2*16/SC50+WDZN-YJY-7*16/SC50


    2023-12-29 12:05:28 

  • 两种线都要计算,你就当同时敷设就可以了,这涉及到降压启动和运行起来后的电源转换

    2023-12-29 13:54:56 