    1、图中两个T指的是什么 ?(此图是住宅楼公用照明系统图) 2、电缆分线点(假定不是预分支电缆),是不是要算个电缆中间头,浇注式电力电缆中间头和热缩式电力电缆中间头,楼上一般用哪个,怎么看出来用的是哪个? 3、SHMX-2-400A,是指SHMX-2型额定电流400A的母线槽吗, 套2-235 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 400 这个子目对不对?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述: 1、图中的T表示为预分支电缆的T接端子。 2、如不是预分支电缆,需计算电缆中间接头必须满足单一条电缆的长度超过250米方可计取,以250米一个来计算;你所对应的工程,浇筑式和热缩式电缆头一般是用于高压或室外高压电缆头的制作方式,户内一般采用干包式电缆头(户内)即可。 3、SHMX-2-400A为密集型母线槽,额定电流为400A,可以套取2-235 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 400定额子目。 预分支电缆都是由厂家直接提供成品的,所以其接头也是厂家预制好了的,所以T接端子不用套取任何定额子目。 根据你所述,地下室BV3*2.5照明和插座在一起均按照管内穿线(照明线路)定额子目套取即可。

    2011-09-05 18:14:04 

  • 1、 图中的T表示是预分支主电缆的末端终止端的‘T接端子’,是预分支主电缆终端挂电缆固定专用的,不用单独计算和套项。说明主电缆到此为止的意思。因为提供图纸是动力干线竖向接线系统图。 2、预分支主电缆上的分支点是预分支电缆的分支中间接头,这是不用单独另行计算的,因为是在订购预分支电缆是就已经定尺制作好了的成品预分支中间接头。 3、SHMX-2-400A是密集型封闭母线槽,安装时应该套河南08电气安装定额中154页的2-235子目。

    2011-09-06 14:41:03 