• 关于脚手架

    各位专家,请教框架结构现浇板下的梁支模是否计算脚手架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现浇混凝土单梁、柱、墙可以计算相应的脚手架,而现浇框架有梁板的梁和板均不计算脚手架。 我们江西省的定额解释中有明确说明。

    2010-06-29 09:37:23 

  • 梁的模板已经含3.6米内支撑了,如果超高3.6米可以计取梁模板支撑超高费用

    2010-06-22 12:47:03 

  • 如果计算了综合脚手架的话就不在计算了

    2010-06-22 12:32:29 

  • 答;框架结构下的梁支模不需要计算脚手架.在框架结构件,框架柱构件计算相应的脚手架,梁不计算.梁脚手架指的砖混结构中单梁脚手架. 答;框架结构件中一般梁不计算模板脚手架.你可以问一些经验做预算工程或做造价的. 答;这个我们也没有有力的证明,我们这里一般都不给乙方的。

    2010-06-22 13:44:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!