王大大 2024-01-16 22:47:57 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 1721查看 3回答
如下图所示,配线架与交换机之间是需要24+24根光纤跳线吗?
2024-01-16 22:56:09 补充
以及这部分尾纤如何计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
48根跳线 LC-LC
现在现场ODF满配尾纤了,一般不用另计
2024-01-16 23:02:20
-
24口光纤配线架与交换机之间有24根LC-LC跳线,从交换机到48口光纤配线架之间有24根跳线,共48根跳线。配线架中已包含尾纤,尾纤不需要单独计算了。
2024-01-17 10:19:15
-
计算“光纤跳线”48根(ODF-PDE)+48根(PDE-ODF)
2024-01-17 10:19:35