• 暗柱纵向钢筋搭接问题

    为什么广联达里计算暗柱纵向钢筋搭接是根据搭接接头百分率来计算,而图集上确只要求1.2lae计算搭接,?困惑中!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 注意啊 暗柱不是柱 是墙体的一个(加强)约束边缘构件,是墙体的一部分。接头是按50%错开的。1.4LAE是对的。 另外不管是KZ AZ一般都是错开一个断面 不会要求你错开四个断面的 因此1.2LAE搭接是不可能出现的 不知道是什么图集要求1.2LAE

    2010-07-05 23:45:31 

  • 接头百分率不同搭接长度修正系数不同1.2只是接头不大于25%时的修正系数,在101-1图集34页 你看的那个图集第几页?

    百分率

    2010-06-24 17:29:46 

  • 软件时提供选择的,这个部分的搭接率调整为25%就好了。还有暗柱不是柱,是剪力墙的构造构件,具体的你可以图集,暗柱的分类。

    2010-06-25 14:08:10 

  • 软件默认的是常规做法 如果认为与设计不符 可以自己修改计算设置的

    2010-06-25 13:10:17 

  • 软件有一个默认值,与图集是相符的,如果不同可以在计算设置里修改

    2010-06-29 14:23:05 