34****@qq.com 2010-06-25 14:55:25 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 6392查看 6回答
送配电装置系统调试何种情况下计取
在对决算过程中,审计方提出送配电装置系统调试不能计取,如果计取需拿出调试记录,(你们有过此情况吗?我急) 本工程属于小工程,造价20万,但麻雀虽小五脏俱全,里边的水电暖均有,电照明工程有两个配电箱,五六个回路,电表也有。请同仁们说一下能不能计取送配电系统调试 定额说明:送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试(今天上午我没带定额,我急) 如果计取真的需拿出调试记录吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在对决算过程中,审计方提出送配电装置系统调试不能计取,如果计取需拿出调试记录,他的这种说法是不对的,应该都要计取,而且不用给他拿记录,他都应该计取
2010-06-25 15:08:10
-
一般不计取系统调试费。 如果有双电源切换 等、可计取调试费、
2010-06-25 15:55:10
-
送配电装置系统调试只的是高低压配电室内的设备开关,像你这个小工程没有高低压配电室是不能计取系统调试的,但是电气系统中总运行调试,可以给审计协商,是否可以给几个零工也行,如果不给,也是正常的。关于记录事宜,如果是高低压配电室,不用记录要求,哪必须要给系统调试费用的的。
2010-06-25 17:47:03
-
1. 河南电气安装定额关于调试章节之三说明:配电设备调试中的1KV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验. 瓷瓶耐压等全套调试工作。............如果分配电箱内只有刀开关. 熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。 2. 另外还有定额解释。 3. 如果都是单体的一般成套照明配电箱安装时,应该是在施工安装中没有调试内容项目的。
2010-06-26 09:16:05
-
在对决算过程中,审计方提出送配电装置系统调试不能计取,如果计取需拿出调试记录,(你们有过此情况吗?我急) 本工程属于小工程,造价20万,但麻雀虽小五脏俱全,里边的水电暖均有,电照明工程有两个配电箱,五六个回路,电表也有。请同仁们说一下能不能计取送配电系统调试 定额说明:送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试(今天上午我没带定额,我急) 如果计取真的需拿出调试记录吗? 答:“送配电设备系统调试,适用于各种供电同路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电同路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该赞用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能训取调试费用的。 一般的一个单位工程计算一个系统调试。
2010-06-29 15:21:50
-
没有调试报告和调试记录的,不计取送配电调试费用,定额上有说明
2014-03-18 16:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看