jimmy 2010-06-25 20:23:30 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1128查看 11回答
跨板受力筋
我的图纸上跨板筋标注长度是俩外侧伸出500,为什么我新建的跨板受力筋,在 标注长度位置 选支座外边线后,把构件绘入板中,显示出来的标注却还是从轴线伸出500呢? 后来我试了选 支座轴线,支座内边线,支座中心线,绘入图中却还都是从轴线伸出500。
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨板受力筋伸出的长度是根据板边线来确定的。 如果要伸出500,就应该500+梁宽的一半 在标注长度位置处修改(一种是包含两半宽长度‘另一种要设置不包含梁半宽)
2010-06-26 11:48:06
-
跨版受力筋相当于双面标注的面板负筋,双面标注是含支座宽度的,所以你的标注尺寸就是从轴线开始的,你的问题可以采取两种办法处理 1,、把设置里的双边标注是否含支座宽度 修改为否 2、也可以直接把支座宽度加到500里进行标注,比如200的墙,你就输入600 而不输入500就可以了
2010-06-26 17:16:12
-
你应该在绘图区选中你这个跨板受力筋,然后点属性修改,不要在构件列表里修改,不同时变化的
2010-06-25 20:28:36
-
我的图纸上跨板筋标注长度是俩外侧伸出500,为什么我新建的跨板受力筋,在 标注长度位置 选支座外边线后,把构件绘入板中,显示出来的标注却还是从轴线伸出500呢? 后来我试了选 支座轴线,支座内边线,支座中心线,绘入图中却还都是从轴线伸出500。 答:你要是绘制上板负筋的话,要修改负筋的信息,必须选中负筋构件右击在属性里修改的,属性中的黑体字是属于私有性,属性中的蓝色字体属于共有性 改了属性,你汇总计算一下,点击编辑钢筋,在那里核对一下,负筋的长度是否符合图纸。
2010-06-25 20:31:44
-
答;这个是软件的显示的问题,你可以分别设置后,进行汇总计算,查看跨板受钢筋的量,可以通过“编辑钢筋”查看相应的计算式进行区分。 补充回答:对于跨板受力钢筋的标注位置,如果你已经绘制构件后,需要选择相应的构件,通过“属性”进行修改,如下图: 答;这个是你的没有修改了跨板受力钢筋中的"支座位置"的,你需利用"属性"修改私有属性. 答;补充回答:你修改相应的支座位置后,还需进行汇总计算进行查看. 答;我的Q 281110453
2010-06-25 20:30:58
-
跨板受力筋是这样的!
2010-06-25 20:29:20
-
跨板受力筋伸出的长度是根据板边线来确定的。 如果要伸出500,就应该500+梁宽的一半。
2010-06-26 07:12:34
-
对啊,没错,只是你设置了支座吗,板的支座是梁或墙,先有支座才行
2010-06-26 09:32:51
-
加上支座一半的宽度即可。如200的墙,你就输入600。
2010-06-27 10:58:54
-
这里需要注意【定义构建时,左、右标注以及非单边标注是否含支座宽】
2010-06-29 09:08:06
-
直接在绘图里双击击钢筋修改相应长度即可,很简单。
2010-07-01 10:46:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看