• 有跨板受力筋还需面筋吗?

    图纸说明里写的未标明的板C10-200双网双向,有一块板单向布了C8-150伸出板1200的跨板受力筋,这一方向的C10-200还需布置吗?

    问题补充:我指的是和跨板受力筋同一方向的面筋还要布置吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是底筋是C10-200 双向

    2011-01-24 09:49:02 

  • 板底筋是C10-200,面筋是C8-150和分布筋。

    2011-01-24 09:52:52 

  • 如这个板是伸出板就不布置底筋,只布分布筋

    2011-01-24 10:02:25 

  • 先详细看看说明,应该是只改变了C8-150其他的分布与别的板相同。

    2011-01-24 10:13:38 

  • 有跨板受力筋肯定是不需要再布置面筋了,至于底筋,图纸没有说明未注明底筋的布置方法吗? 如果是悬挑板似乎就不用布置底筋,不是悬挑板,就应该布置底筋,这是我的理解,希望技术人员能确认一下。

    2011-01-24 10:16:27 

  • 板单向布了C8-150伸出板1200的跨板受力筋,还需按结构说明布分布筋。

    2011-01-24 09:53:47 