自由 2010-06-28 10:09:33 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 3765查看 5回答
温度筋及分布筋的定义是什么???
各位朋友,请问温度筋及分布筋的定义是什么啊??可否发截图详细解释???谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。温度筋是平板中不是双层双向布置钢筋时,只布置了负筋,温度筋是与负筋搭接防止板面开裂的钢筋,在有的图纸总说明中:板面未布置负筋处布置抗裂钢筋的。 分布筋、温度筋的计算方法分布筋、温度筋的计算方法分布筋、温度筋的计算方法 依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋. 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 1、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩; 2、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确;不过有时候现在受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。
2010-06-28 10:44:27
-
温度筋 依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋. 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了 分布筋 分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。
2010-06-28 10:11:35
-
请问温度筋及分布筋的定义是什么啊??可否发截图详细解释? 温度筋是按板的受力筋定义,在“编辑属性”中的“类别”栏要选择输入“温度筋”。分布筋的定义是在定义板的“负筋”时,在“编辑属性”中的“分布钢筋”栏要输入“分布筋”的信息。这是两种不同作用的配筋,所以定义时也是不一样的。
2010-06-28 10:32:55
-
各位朋友,请问温度筋及分布筋的定义是什么啊??可否发截图详细解释???谢谢 温度筋是在受力筋里面定义的,而分布筋是在设置里面定义的.如图
2010-06-28 14:47:41
-
温度筋是受力筋其中的一种类型。分布筋是负筋属性中的起拉结固定负筋作用的钢筋。
2010-06-28 15:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看