• 请问通风余压阀问题,问题1:请问此部分只有一个余压阀吗,还是70℃防火阀带余压阀






    问题1:请问此部分只有一个余压阀吗,还是70℃防火阀带余压阀

    问题2:请问此部分是否有通风管道,是不是有风管才会设置的阀门,阀门能单独出现吗
    问题3:请问此部分问题1的阀门安装方式是什么

    谢谢谢谢谢谢各位,期望能逐条回复

    通风管道

    2024-02-18 14:20:56 补充

    还有这个余压阀属于什么系统?排风?防排烟?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、一根房间只需要1个余压阀。设计考虑需要防火阀时,才安装在一起。

    2、此处不需要有风管。

    3、余压阀在(墙洞里面)安装。

    4、余压阀不属于什么系统。即;余压阀的作用是,不能让本房间出现“负压”,余压阀会打开阀门让走道的空气进入本室。也不能让本房间出现“正压”,余压阀会打开阀门,向走道泄压。

    2024-02-18 15:08:48 

  • 两个阀门,前后安装,无风管,余压阀类似止回阀,防火阀是功能需求,不是必要,说明此处有防火要求

    2024-02-19 01:07:10 