• 笩板和剪力墙钢筋的问题

    1、笩板基础变截面怎么设置,我现在把那块斜板定义成了现浇板,利用三点定义斜板搞定的,和图纸配筋肯定是有差异的,还有什么更好的办法吗 2、剪力墙变截面,不是高度而是水平投影为梯形,如何定义。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、新版本的钢筋软件已经可以处理筏板变截面及斜筏板问题 2、这种情况只能用平均的方法变通处理

    2010-07-02 09:52:10 

  • 1、在10.0中这样的斜筏板是没有办法处理的。。你的这种做法是正确的。。至于板边的设置你可以根据板的封边和筏板的封边的的计算差值。。在钢筋调整长度中处理一下。。 2、只能是按照平均的尺寸输入。。

    2010-07-02 10:04:48 

  • 新版本的钢筋软件2009-11.1.2.528版本可以处理筏板变截面及斜筏板的问题。

    2010-07-02 10:13:05 

  • 直接选择相邻的两块不同标高的筏板 直接点击工具栏里的设置筏板变截面 按钮 就会弹出一个属性参数图 根据图纸输入参数就可以了

    2010-07-02 12:55:48 

  • 1、我处理这个时 把不同板厚分开的 然后把变截面处钢筋用 按布置范围画上去的 2、这个也就是按平均 来布置了

    2010-07-02 16:03:04 

  • 1、你已经做的很好了。 2、没有说清楚

    2010-07-02 17:52:45 