上士 2010-07-02 18:15:17 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 374查看 3回答
2009钢筋“梁”构造筋
梁高480mm.宽240mm.板厚100mm.图纸中上纵筋2B16下部纵筋2B16,没有构造筋信息。板顶标高同梁项标高,请问此种条件下是否要加构造筋?规范是怎样规定的?要加的话怎样加钢筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里是不加构造钢筋的,当腹板高度大于450才需要加构造钢筋,或许你是对腹板高度理解不对,应该是梁高减去板厚得到腹板高度。480-100=380不加
2010-07-02 18:18:36
-
不加,因为按照图集规定腹高大于等于450mm时才加构造筋。
2010-07-02 18:37:06
-
不加,当梁高大于或等于450mm时才设
2010-07-02 18:22:51