• 2009钢筋“梁”构造筋

    梁高480mm.宽240mm.板厚100mm.图纸中上纵筋2B16下部纵筋2B16,没有构造筋信息。板顶标高同梁项标高,请问此种条件下是否要加构造筋?规范是怎样规定的?要加的话怎样加钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这里是不加构造钢筋的,当腹板高度大于450才需要加构造钢筋,或许你是对腹板高度理解不对,应该是梁高减去板厚得到腹板高度。480-100=380不加

    2010-07-02 18:18:36 

  • 不加,因为按照图集规定腹高大于等于450mm时才加构造筋。

    2010-07-02 18:37:06 

  • 不加,当梁高大于或等于450mm时才设

    2010-07-02 18:22:51 