    剪力墙中的构造边缘转角墙柱箍筋《A10@100》但拉筋末标注间距,可按箍筋间距设置.。柱的拉筋不同于梁。柱的拉筋是箍筋的一个支。

    2010-11-24 19:10:56 

  • 你好:剪力墙边缘构件里的拉筋如果图纸没有特殊说明时,一般都是考虑按同箍筋规格及间距来选用,说明了就按说明的。只有梁内的拉筋间距是非加密区箍筋间距的两倍选用。

    2010-11-24 19:36:02 

  • 剪力墙中的构造边缘转角墙柱箍筋《A10@100》但拉筋末标注间距,是否可按箍筋间距的两倍设置? 按箍筋间距设置