若羽 2024-03-14 15:00:41 | 北京市 安装机电 | 731查看 1回答
热力管道焊口探伤的抽检比例
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
探伤比例,由设计根据要求及相关规范的要求来规定。无设计要求按GJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程(下)》中第7.2.3条对一级、二级、三级焊缝做了定义上的规定。第7.3条规定了探伤比例,其中一级100% 二级20% ,全焊透的三级焊缝不做无损检测要求。
2024-03-14 15:12:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看