大海 2010-07-03 16:03:21 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3021查看 4回答
框架梁下部纵筋贯通或节点柱内锚固
根据03G101-1第54页框架梁纵向钢筋构造,梁下部纵筋应在节点柱内断开锚固。 可在图纸上有的KL下部纵筋标注在集中标注位置。 第一种情况:在钢筋抽样软件中若在KL集中标注处标注下部纵筋,则计算长度为梁净长加两个锚固; 第二种情况:在钢筋抽样软件中若在KL每跨原位标注处标注下部纵筋,则计算长度为每跨梁净长加两个锚固。 第一种情况比第二种情况钢筋量要小得多。 而据标准图集及规范要求,梁下部纵筋应在节点柱内断开锚固,是否在钢筋抽样软件中所有KL都应在每跨原位标注处标注下部纵筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
集中标注里的钢筋是通长的,原位标注里钢筋的钢筋是每跨布置集中标注里未含的钢筋,按图布置并算量就对了
2010-07-03 21:51:45
-
在钢筋抽样软件中若在KL集中标注处标注下部纵筋,则计算长度为整梁拉通算净长加两个锚固; 在原位标注中分跨标注下部筋,分跨按跨梁净长加两个锚固计算 具体标注在哪(集中或原位)看设计,设计怎么标注就怎么算
2010-07-03 16:08:16
-
注意你对图集的理解有误,图集示意的适当下部钢筋直径不一致时候要单跨断开锚入柱内,如果当下部有通长筋时候是要按照通长布置到梁的两端伸入柱内锚固的 另外纠正楼上说的“并不是原位标注的就一定要断开锚入柱内,如果各段原位标注有相同直径钢筋的时候还是要连续布置,直到直径变化时候才锚入梁跨的柱内”
2010-07-03 16:14:22
-
你的理解是有偏差的,对于梁的纵向钢筋遵循的原则就是:能通则通,03G101-1第54页框架梁纵向钢筋构造是梁下部纵筋应在节点柱内断开锚固的节点构造。在图纸上KL下部纵筋标注在集中标注位置的就是通长计算的,而不是断开锚固在柱子里的,在有原位标注的情况下才是断开锚固在柱子里的。具体的情况还是要根据图纸的设计要求,在软件中直接输入即可!
2010-07-03 16:10:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看