• 101-1图集,49页,箍筋加密,柱子错开的500mm,属于加密范围吗?

    101-1图集,49页,箍筋加密,柱子错开的500mm,属于加密范围吗? 请给出依据是哪里规定的急~~~~~~~~~~~~~

    箍

    错开

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵 如有打扰。。敬请原谅!!

    2010-07-09 09:18:51 

  • 错开的500不算加密。加密区是规范规定的区域,搭接部位是要加密的。

    2010-07-04 17:09:23 

  • 这个区域是要加密的,这个是搭接区域,搭接区域本身是有1.2lae+1.2lae+500组成,钢筋采用搭接时搭接区要加密。具体说明看03g101-140页

    2010-07-04 17:14:16 

  • 按规范是需要加密的。。

    2010-07-04 17:34:54 

  • 我认为不需要加密

    2010-07-04 17:07:27 

  • 此地方属于加密区域。08G101-11上有很好的诠释。

    答疑解惑

    2010-07-04 17:30:35 

  • 柱子错开的500mm属于不准有搭接头的区域,此区域箍筋要加密。依据涞源与03G101-1第39-40页。

    2010-07-04 17:25:34 

  • 请看101-1第四十页

    2010-07-04 17:17:47 

  • 不是加密,是接头错开的距离!!!!

    2010-07-04 20:49:49 

  • 错开部位也要计算加密箍筋。

    2010-07-04 19:41:28 

  • 柱子错开的500mm不是加密区域。柱子搭接区域是要加密的。

    2010-07-05 08:22:18 

  • 500为接头错开的长度,但钢筋搭接区域包括这一部分长度,参照03G101-40页图,所以这这个范围是要加密的

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-07-05 09:57:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题