火锅鱼丸子 2024-03-20 14:30:31 | 河北省 安装机电预算安装算量GQI | 192查看 2回答
为什么三种通风方式控制箱要引出来KVV7*1.5和KVV4*1.5来连接同一个箱
为什么三种通风方式控制箱要引出来KVV-7*1.5和KVV-4*1.5来连接同一个风机控制箱,这么连接的意义和工作原理是什么呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为要实现清洁、滤毒、隔绝三种通风方式,所以需要连接7*1.5控制线,与后边的三色信号灯箱连接
4*1.5是控制风机的启停,与上边属于两种功能,具体的二次原理图我也看不很懂,你就按照图示计算就行了,现场都得做,要不人防不过关
2024-03-20 15:03:30
-
三种方式主要是:清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风。三种通风方式转换顺序如下:
1. 人防通风方式信号控制箱清洁式通风:战时人员进入工程内部,口部防护门/密闭门均关闭,此时可以应用清洁式通风。
2. 人防通风方式信号控制箱隔绝式通风:工程遭袭,首先实施隔绝防护,查明外部无核生化污染时可转为清洁式通风,污染物不明或滤毒通风系统不能有效防护时,工程实施隔绝防护时的内循环通风;
3. 人防通风方式信号控制箱隔绝式通风:工程实施隔绝防护时,工程内部空气质量不满足指标要求或当有人员出入要求时,且滤毒通风系统能对工程外部污染物有效防护时,工程转入过滤式防护的滤毒式通风。 工程实施过滤式防护时,过滤吸收器尾气中毒剂浓度超过指标要求时,工程应实施隔绝防护,转入隔绝防护时的内循环通风。
2024-03-20 15:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看