• 柱子插筋

    我的柱子是从地梁顶标高算起,锚入桩内,软件该怎样设置啊,25的钢筋,总的锚固长度有800多,而梁高只有500,没有桩承台,求助!!! 还有,我的基础梁为框支梁,梁为一米,所以在浇筑桩芯砼时候考虑梁高+锚固长度34D.所以没有浇筑到设计桩顶,而我的柱子插筋就是从留置的桩顶开始算的,哪个锚固就多了,该怎么办啊???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如是框架结构,按软件计算平法计算就够了,但你这种情况,可以采用锚固入梁长度加到桩顶高度,修改钢筋长度锁定后汇总计算

    2010-07-05 22:15:28 

  • 你好,这应该是桩上柱吧,节点设置中有桩上柱锚固节点可以修改锚固

    框支梁

    2010-07-05 22:07:56 