金丝猴 2010-07-06 12:17:28 | 黑龙江省 其他专业 | 651查看 1回答
电的问题
系统图上有一电表箱,旁边说是供电局装,从这个箱中引到每个照明配电箱的线是BYJ4*25+E16,但是平面图上没有这个箱,只有照明配电箱,平面图上的线是BYJ4*16+E16 从墙外引到墙上的一个 手井孔还说这个手井孔是300*300的, 从手井孔引到每个照明配电箱的线是BYJ4*25+E16 请问:这个手井孔对算电线有用吗?;为什么从墙外引到手井孔的线比从手井孔引到照明配电箱的线大呢? 谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙上手孔井?是墙内吧?墙上应该是接线箱. 手孔井的作用是在拐角位置辅助穿线用的,计算线长度的时候不用扣减手孔井所占长度. 手孔井两头的线不一致应该是图纸标注错误,应该都是BYJ4*25+E16,接地线比其他线小一规格是对的
2010-07-06 13:01:17