• YJV-4x25+1x16-CT-SC65-WC,这样桥架内电缆还需要穿管吗?

    YJV-4x25+1x16-CT-SC65-WC,这种标识桥架内电缆还需要穿焊接钢管吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有桥架的地方走桥架、出桥架走配管     桥架内不需要配管了

    首次提交 2024-03-26 14:07:30  最近修改2024-03-26 14:07:51 (修改过1次)

  • 桥架内不需要穿管

    2024-03-26 14:08:57 

  • 这个是桥架和SC65套管综合考虑的意思,即有桥架就走桥架不穿管,没有桥架的时候就穿sc65的管

    2024-03-26 14:09:22 

  • 先沿桥架走,出桥架的电缆按穿DN65的焊接钢管走

    2024-03-26 14:09:45 

  • 桥架内不需要配管了

    2024-03-26 14:11:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!