-
bjbch123 2010-07-06 23:09:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1151查看 3回答
软件计算剪力墙暗柱箍筋数量比定义的多
钢筋计算软件版本530,在计算剪力墙暗柱的箍筋时发现:在钢筋编辑界面的数量比设置的多,经请教河北服务热线,还没有搞明白,问题汇报如下: 剪力墙高度2900,暗柱主筋6B12、箍筋A8@150,主筋绑扎搭接,设计没有要求加密,即便加密高度最多700,正常计算箍筋算加密应该22根,但软件计算35根。热服教给我查看箍筋根数算式:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1525/150)+1 其中2.3*48*12我一直没有明白是按平法03G101-1的哪项规定设置的。取纵筋5倍的值做加密间距就是说间距仅60,怎么会这么密的哪? 请教各位老师: 1、箍筋计算公式是依据是什么? 2、如何按照图纸设计的箍筋间距来定义才不会出来这么多的箍筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的箍筋多在搭接区域,如果你不想搭接区加密,可在计算设置里修改(5*d,100)为S,软件就会按照你输了的间距100进行计算。“2.3*48*12是搭接区的长度”是两个搭接长度+一个错开长度0.3lle,所以是2.3*48*12(看截图2)
2010-07-07 07:13:11
-
搭接区加密间距为5d及5*12当然是60了,你可以在计算设置中设置为搭接区不加密。
2010-07-07 06:28:09
-
箍筋含有搭接区加密,2.3*48*12是搭接区的长度,搭接区加密间距为5d及5*12当然是60了再101图集种有说明,你可以在设置中设为搭接区不加密 你的搭接一个根钢筋一个搭接但是搭接是错开的呀,看101图集P36图2
2010-07-07 05:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看