忑 2013-10-19 08:29:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2360查看 3回答
剪力墙水平筋与暗柱箍筋的替代钢筋
如下图:在底部加强区中,剪力墙水平筋间距200,暗柱箍筋间距200。图纸中给出的详图,在暗柱两个箍筋中间加设了一个剪力墙水平替代钢筋,是怎么计算钢筋量的? 在实际施工中是如何布置的?(间距都是200,中间加设的那根水平替代筋该如何理解,是剪力墙水平钢筋在底部加强区内加密吗?)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙的水平筋的间距永远是@200不变。
图中提到的代替就是取代了暗柱的箍筋,只有剪力墙@200的水平筋了。
2013-10-19 08:34:57
-
剪力墙中布置不了的加强钢筋可在单构件考虑
2013-10-19 08:33:11
-
2013-10-19 10:08:11