Y 2024-03-27 10:15:04 | 河南省 安装 | 111查看 1回答
2024-03-27 10:15:49 补充
此处M点是否也是断接卡子?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 铂金专家
答题: 56014 被赞: 58906
是的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-03-27 10:15:57
防雷接地的几个疑问
1、在防雷接地中,总等电位箱和局部等电位箱、圈梁钢筋时如何形成闭合通路的,这个工程量一般图纸不显示,该如何计算,套那个定额,麻烦解释的详细一点 2、在房地产公司中,局部等电位箱与卫生器具的连接一般施工么?如果不施工的话是否就不计算 3、如果利用基础内钢筋做接地极,基础连梁内设一扁钢做接地极的连接线,这时是否只需套户内接地母线子目,扁钢为主材费用 4、在接地平面图中,如图所示是否套接地极(板)安装子目?在一个防雷系统中,可以不设断接卡子? 5、在湖北08定额中有一个卫生间等电位均压环安装子目,以延米为计量单位,我想问下,这个子目什么时间用,指的是什么 6、电缆进户以外墙皮1.5米为界,对于室外部分,是如何计算的?我的理解,如果是一个小区,需要安装变压器,从线杆到变压器是电力部门施工,从变压器引出来到室内这一部分是施工单位施工,需要现场签证么? 问题比较多,麻烦各位给解释的详细一点,谢谢了高分奉上
防雷接地问题
1、图纸设计要求:利用地板结构钢筋和桩基内钢筋作接地连接线。利用基础内钢筋做环形接地体,将基础梁内2根以上的主筋通常焊接,并将各桩基内钢筋连成电气通路。请问接地网焊接套用什么子目?接地网与桩基内钢筋焊接套什么子目?2、楼层内等电位焊接,现场施工内容为:从引下线(柱内2根钢筋通长焊接)引出一根钢筋与梁筋焊接,引至卫生间处,再用圆钢与25*4扁钢焊接,接入等电位盒。请问,引下线引出的一根钢筋套(避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋 焊接)子目,工程量计算0.5还是1?从引下线到卫生间等电位处用梁筋焊接的这一段,套用什么定额?工程量记取0.5还是1?圆钢与25*4扁钢焊接是否要单独套取子目?25*4扁钢接入等电位线盒是否要单独套取(接地跨接线安装 接地跨接线)子目?
关于防雷接地方面的几个疑问
1、端接卡子与接地连接板的区别是什么?这个接地连接板和预埋的测试板是不是一个概念?该套那个子母? 2、如果利用柱主筋做引下线,基础内钢筋做接地极,在设计中有这么一句话:在基础连梁内设40*4MM扁钢做接地极的连接线,我想问下这个接地极的连接线刚套那个子母(工程量是不是要+3.9%),接地极的连接线、接地母线的区别是什么 3、关于引下线的计算,理论上是女儿墙的上表面到基础底部的长度,但是在好多情况下,屋面是坡屋面,引下线定点标高不容易计算出来,这个情况下,有什么技巧没 4、等电位箱需要和钢筋和浴盆等可靠连接,而图纸上不显示,这种情况下,工程师如何计算的 问题比较多,知道的麻烦告诉的详细一点,谢谢,刚学,想把这一块给弄清楚,不想模模糊糊
电气安装中的问题
本人刚学安装预算,现总结了下,希望得到各位大侠的指点 对于电气方面我做了以下几个方面,想问下有哪些方面遗漏 1、配电箱,压接线端子、配线箱,照明灯、开关、接线盒、应急照明灯、出口指示灯、残卫紧急呼叫按钮等 2、配管配线及电缆头制作 3、桥架、桥架伸缩节 4、支吊架 5、电缆土方开挖 大概就这么些了,我想问下还有什么遗漏和重复计算的,麻烦帮忙指出来,谢谢了先 同时,在计算中,还有以下几点疑问,麻烦帮忙给解决下 1、关于预留长度的问题,问了好几个人,感觉争议比较大 a.电缆保护管进建筑物预留1M,这个做预算的时间需要加么? b.电缆的预留,电缆进户线是不是需要+进建筑物2米+配电箱半周长(还是进低压配电箱2米)? c、电缆在两个配电箱之间预留度如何计算,是加两个半周长还是低压配电箱的2个2米,同时,是不是需要加上电缆终端头的1.5米。感觉很模糊 d、对电线呢?有电缆有什么区别 2、对于电力电缆五芯电缆是不是同截面定额乘以1.3,我见施工单位乘以1.2*1.3,我想问下1.2是什么意思?是不是错误 3、接线盒安装是否包含了接线盒盖板安装? 4、桥架支吊架该如何估算?感觉图集和现场结合不起来,我想问下,在做预算的时间改如何估算? 5、防雷接地系统中,总等电位箱与总配电箱的接地线用BV-25的导线连接,局部等电位箱与地板钢筋用BV-6的导线连接,我想问下他们该套那个定额?是不是管内穿线,同事,局部等电位箱与卫生器具的连接,这个一般情况下图纸都没显示,需要自己估算么?该套那个定额? 6、接地连接板该套那个定额? 问题比较多,知道的麻烦解释的详细一点,谢谢了