蝴蝶 2010-07-07 15:24:46 | 广东省 其他专业 | 607查看 6回答
请问大家一下:排水立管那段需要做防水套管?
None
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在穿屋面板和地下室等要做防水套管,其余做 一般套管就 可以了 埋地的 当然不要防水套管,只要一般套管
2010-07-07 16:11:30
-
排水立管在穿楼板处需要做防水套管
2010-07-07 15:26:03
-
楼层板处要做套管的
2010-07-07 15:32:15
-
穿屋面安装铁皮套管,穿楼层安装铁皮套管;有一种情况要做防水套管,就是室外排水管或中庭排水管往地面下穿遇到地下室顶板时,不过这种情况较少见,但一些综合型商场有可能遇到这种情况
2010-07-07 15:58:07
-
请问大家一下:排水立管那段需要做防水套管? 排水立管那段不需要做防水套管的,楼板位置那段需要做防水套管。
2010-07-07 16:02:27
-
管与楼板相交处都要设置套管
2010-07-07 15:58:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看