• 高低压系统调试

    1、高压系统调试是根据高压进线电缆的根数还是高压柜的个数来确定系统调试工程量?

    2、变压器系统调试的常规保护装置和C4-17-37的保护装置系统调试有什么区别?调试费计取

    3、低压系统的调试是根据低压柜的数量还是低压柜的出线电缆根数来决定调试工程量?

    4、低压配电柜后端至首层配电箱之间的电缆未接通,低压配电柜是否具备调试条件?如果具备,调试工程量如何计算?

    5、定额子目说明信息里写的单体调试是指的什么内容?

    2024-03-29 11:59:08 补充

    6、高低压配电柜本身需要计取调试费用吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高压系统调试是根据系统确定系统调试工程量

    2024-03-29 12:26:42 

  • 1:高压系统调试常规都是按母线段划分的,跟配电柜多少及电缆没有关系,也就是说如果高压两路电源进线,那么它就是由母联柜连接,就是2个系统;

    2:变压器安装之后套用变压器系统调试就好,保护装置指的是其中一部分,也就是说别人装的变压器,你安装了保护装置,单独只计算你单独安装的这部分会用到单独的,常规就是按一个系统走

    3:同高压一样

    4:低压柜调试指的是柜体,常规定额安装中都包含单体调试,如果没包含可以单独记取,这个得看各地定额

    5:单体调试指的就是设备本体,比如配电柜定额中的单体调试,指的就是它,也可以理解成第4条

    6:高低压柜本身需要记取单体调试,一般含在柜体安装定额中,需要复合当地定额

    首次提交 2024-03-29 13:17:01  最近修改2024-03-29 13:21:51 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题